quote:以下是引用XWY在2004-06-30 15:06:23的发言:
在变频器或逆变器中,给定值和实际值的概念比较清晰,我看了整流/回馈单元说明书中的给定值和实际值,有点糊渎,其中的ID给定值是从动装置的ID号吗?实际值是显示某一参数的值吗?请大侠明示。多谢!
你的这个问题,我没有太理解,不明白你想问什么?
整流-回馈单元的Id给定值就是自己的给定值,不是给从动的,他的实际值也是自己的,通过设定值与实际值的比较、调节(电压调节器),使直流母线电压保持不变,当实际值大于设定值的时候,回馈桥工作,使母线电压通过放电来降低。当实际值小于给定值的时候,整流桥工作,使母线电压通过充电来升高。设定值是通过参数内部设定的,实际值是通过检测元件从母线上获得的。你究竟想要问什么呢?或者说你想干什么?
我是你的朋友