现在用编码器(集电极开路输出)反馈给变频器PG卡做速度校验补偿。现在我的做法是:
变频器是伟创AC80变频器,带PG卡;编码器是欧姆龙(E6B2-CWZ6C 1000P/r),编码器与PG卡连接用屏蔽电缆,电缆长度20米左右,两端接地;变频器输入输出线选用的一般电缆,没用加任何电抗器和滤波器,电缆长度20米左右,变频器通过PLC通讯给定。
现在存在问题:
1、变频器运行一段时间后发出过电流报警使变频器停车,怀疑编码器反馈过来的信号受外部信号干扰比较严重,通过下面的方法排除,但是还存在相同的问题。
问题解决:
1、编码器电缆与变频器输出电缆分开走线。
2、编码器线屏蔽层两端接地。
3、降载波频率。
4、检查编码器机械连接(良好)。
问题补充:
现在剩余的问题就是变频器输入输出端加滤波器或电抗器,编码器滤波器和消磁环,但是这些东西如何加怎么加,加多少没有经验,请大家给予帮助,请大家为我分析一下具原因。谢谢
如果说是干扰,我曾见过ABB变频器ACS550输入输出电源线与编码器同一条线槽内,但是他们的信号就是没干扰,效果比较理想,不知道为什么~~~~