S7-300PLC CPU在STOP状态下强制输出?

7378

11

2010-09-18 20:25:08

在用户程序不运行的情况下,为了检查PLC输入输出接线是否正确?

在S7-200 PLC V4.0 STEP 7 MicroWIN 软件中,菜单栏---调试---STOP(停止)模式下-强制输出

而在S7-300中则要看你硬件组态的输出模块是否支持此功能!
首先我们得知道哪些输出模块支持此功能,例如 6ES7 322-8BH00-0AB0
组态模块,双击打开---Outputs---Reaction to CPU-STOP---Substitute a Value.模块设置完成,不支持此功能的输出模块,软件就不能再CPU停机的状态下强制输出。
然后,回到项目,选中组态的CPU类型---PLC---Monitor/Modify Variables,出现报警点OK,继续。
生成一个变量表---菜单栏---Variable---Enabel Peripheral Outputs--然后再变量表中填入要强制输出的输出点。