发布于 2010-09-18 21:05:39
13楼
把两个例子贴上,再请各位大侠分析一下。
【例2-3】某发电机的电压互感器的变比为10kV/100V(线电压),
电流互感器的变比为1000A/5A,功率变送器的额定输入电压和额定
输入电流分别为AC 100V 和5A,额定输出电压为 DC ±10V,模拟
量输入模块将DC ±10V 输入信号转换为数字+27648 和-27649。
设转换后得到的数字为N,求以kW 为单位的有功功率值。
解:根据互感器额定值计算的原边有功功率额定值为
3 ×10000 ×1000 = 17321000(W) = 17321 (kW) 由以上关系不难推算出互感器原边的有功功率与转换后的数字之
间的关系为17321/ 27648 = 0.62648 kW / 字。转换后的数字为N 时,
对应的有功功率为0.6265 N (kW),如果以kW 为单位显示功率P,使
用定点数运算时的计算公式为
P = N × 6 265 / 10 000 (kW)
【例2-4】用于测量锅炉炉膛压力(−60 Pa~60 Pa)的变送器的输
出信号为4~20mA,模拟量输入模块将0~20mA 转换为数字0~27
648,设转换后得到的数字为N,试求以0.1Pa 为单位的压力值。
解:4~20mA 的模拟量对应于数字量5 530~2 7648,即−600~600
(0.1Pa)对应于数字量5 530~27 648,压力的计算公式应为
P=1200/(27648-5530)*(N-5530)-600
不耻下问