NET 1

I I0.0 Q0.0 Q0.0
I----I I------I I---------I P I-------( R )
I 0
NET 2

I I0.0 Q0.0 Q0.0
I----I I------I / I---------I P I-------( S )
I 0



I0.0接通的之前的一个周期:
假设I0.0在第N个周期接通
周期 I0.0 Q0.0 Net1RLO Q0.0 I0.0 NotQ0.0 Net2RLO Q
N-1 0 0 0 0 0 1 0 0
N 1 0 0 0 1 1 1 1
N+1 1 1 1 0 1 1 1 0
N+2 1 0 0 0 1 1 1 0
通过上表可以知道, Net1的P之前状态在n+1周期是从0->1,Net2只有在N周期0->1

找答案上的一个例子!分析程序还是要一句一句来的!要彻底明白扫描的原理以及相关寄存器的存取情况和时间 尤其是输出输入的时间段 尤为重要!