quote:以下是引用sunyy在2010-09-02 13:16:42的发言:
V50是适用于55KW~500KW的风机水泵,只能带单电机,但有旁路功能,让我有一个想法,我是否可以通过取消与旁路的互锁并增加两个二级接触器来实现两台水泵电机的不同时起动,一台先起动,然后转为旁路,此时断开这个电机的变频控制的二级接触器,合另一台电机的二级接触器,再由变频器对第二台水泵进行控制,这样可以节约一个软启动器。不知道与旁路的互锁是否只有接触器的机械互锁一个,在设置上有无参数要调整?
可以这样实现的,但要加上级控制,用PLC或逻辑继电电路。最好是用PLC,以根据外部信号、i/o点及定时等功能来实现分别启动。