quote:以下是引用renokan在2010-09-17 17:57:06的发言:
我现在的用的7091,就配了个断路器,进线电抗器,接触器快熔都没配,看说明书,它内置快熔了,外边不用配了,接触器的话这么大的电流不好买,所以没用,应该没问题吧


这样不好。没有外部快熔的话,维修很困难。
而且电抗不但不能省,而且要选得准确的,否则可逆系统容易出问题。
弱者道之用。