是的.如果启用自动电平检测P1254=1,则每次上电时,它会检测母线电压,给出一个(过压、欠压的)动作电平。而且在运行时,不会自动改变。这也意味着可能每次接通电源后的值都不一样。
如果现场看到配电柜上的电压表指针经常摆动,就应该考虑关闭自动电平检测。
此外,还要注意一点:把P1254=0(关闭自动电平检测)后,不会立即起作用。需要断电后,等一会儿,重新上电才行。
另外,也要注意,不能一味的提高P0210(供电电压)的值,也要防止出现F0003欠压的报警。这个报警应该是在76%的P0210电压值时出现。