quote:以下是引用剑忠在2010-05-13 00:52:39的发言:quote:以下是引用tim5858在2010-05-12 20:12:01的发言:
其实我的控制很简单,自动的时候水的流量根据粉的流量来变化。
比如,粉和水的流量比例是35:10,自动的时候,给定粉的流量是35T/H,那水的流量自动给定10T/H,
如果粉和水的比例是固定的话怎么做。
,如果粉和水的比例是不固定的话怎么做。
1、从事过程控制的人都知道,这是一个典型的"配比控制系统(Ratio Control System)"就能解决的问题。
2、配比(比值)控制系统常用于物料的混合和燃烧等领域。例如:热力锅炉或加热炉的空气/燃料的配比燃烧。
3、配比方案又分乘法×比值和除法÷比值两种方案。采用乘法×比值方案时,设定值SP是有流量单位的;采用除法÷比值方案时,设定值SP则是无单位的比值系数。
4、此外,配比(比值)控制时要注意对比值超限时的限幅处理,以免出现重大生产事故。
5、采用除法÷比值方案时,还要限制和防止被除数为零时的异常情形,而导致运算溢出故障。
你说的前三条看起来都不是很难。后面的应该是要实际经验才能全盘考虑的。我想问问这两条是不是需要注意的事项的全部呢?是否有还需要注意的呢?