回复:应用探讨—调试变频器时速度环的PI参数如何设置和优化—发帖整理

  • 帖子

    3917
  • 精华

    20
  • 被关注

    26

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-09-19 17:53:16

14楼

quote:以下是引用明天-2009在2010-09-02 17:38:31的发言:
quote:以下是引用titanic在2010-08-04 13:20:55的发言:
PID一般我都在速度跟随不稳定,或者带载的时候速降比较大的时候进行调试的。一般都是先放大速度环的比例系数,适当的结合降低积分时间然后看电机的的运行曲线。实在不行的话,再对电流环的比例和积分进行调试

对于变频器来说,轻易不要修改电流环参数,可以通过电机参数识别的方式来计算电流环参数。