这种问题我们处理的话,按下面的步骤进行:
1、从采集系统判断码盘、电流(我们的系统里有在线数据采集系统,大型传动的电流和速度都实时记录),如果可以排除码盘故障的话就进行第二步;
2、检查外部电缆和电机,没问题的话就第三步
3、更换CUVC板,如果不行就第四步;
4、整体更换逆变器
5、下线以后的逆变器解体检查,处理不了就找SIEMENS修理(我们的变频器备件是整体备件,内部元器件备件不全)
这样处理即使上千千瓦的变频器也不会用一天,楼主这样查法对于连续的生产线来讲,时间太长了。
还有楼主说的siemens的传动不怎么样,我觉得masterdrives的质量还是不错的,sinamics没用过,不知道,不过听说是不如masterdrives的。