首先需要一个交换机,至少4个口。
然后看你的300是什么型号,1.如果是PN/DP那么他有网口。不用CP343-1。设置STEP7走ISO通讯,第一次用MAC地址,初始化之后只能用IP地址。
如果是其他的300那么需要加343以太网模块,每次通讯都可以走MAC地址,当然也可以走IP地址。
无论你用上面那种方式,在STEP7的网络组太里都要设置。建立一条以太网,把2个PLC挂上。