感谢1楼的回答。你说CP342-5做DP主站时,硬件组态与集成的DP口相同,那么为什么对ET200M 进行组态时,集成的DP口从DP从站的文件夹下选取,而CP342-5dp口为主站时从DP VO SLAVES下选取呢
低版本的CP342-5(订货号6GK7 342-5DA00-0XE0)只支持DPV0的从站,所以对其组态的ET200M从站必须从DP VO SLAVES下选取。现在这个版本的模块很难见到了。
而高版本的CP342-5(订货号6GK7 342-5DA01-0XE0及以后的版本)都可以直接从DP从站的文件夹下选取。
集成DP口与CP342-5的区别详见:http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/689920