挤出机使用70系列变频器已经5年了,曾出现以下问题:
F008:直流母线低电压停机,开始怀疑是市电电压波动造成此问题,曾经更改过P71数值,没有解决问题,后来通过检查分析程序觉得是因为挤出机在不正常工作时加热区的温度不稳定,导致温度保护回路工作,切断挤出机变频器电源接触器,导致变频器因为没有电源供应导致母线欠压停机。更改此部分程序后正常。
F23变频器超温导致停机,开始怀疑是电柜空调有问题导致,后来发现是变频器的冷却风扇不工作,控制风扇的电路板上的熔断器熔芯熔断,更换熔芯还是不行,继续检查发现电路板有问题,风扇没有问题,当时生产紧张没有备用的电路板,只好采用外接电路控制风扇,不使用变频器配置的电路板,使用外接电路后风扇正常工作,变频器也就没有报超温故障。