9楼

公式转子转速n=60 f1(1-s)/p它反映的是电机的自然特性。每个电机,当制造好以后,都会对应一个n=60 f1(1-s)/p。这个平衡方程式,作为电机的控制模型在变频器中去建立。也就是精确建模;
作为变频器的控制,它是以闭环模式来实现的,对于闭环控制,那就是给定值与实际值的相等和平衡作为稳定条件,具体转子转速和定子频率之间的滑差那是中间的变量,不关心的。只要设定的转子转速与实际的转子转速一致就可以了,转子转速和f1的滑差关系肯定存在,但没有关心的必要。
西门子的变频器,VC和LSVC所设定的转速或频率,都是与输出轴转速相对应的,而不是与定子频率相对应的。对于SLVC,尽管给定的是频率,但也不是定子的频率,而是转子的“转速”。因为它根据变频器所建的模型,将电机的滑差在内部做了补偿,所以,他设定的频率,就是同步转速!
如果好事,自己可以做一个实验,看看你设定50Hz的时候,是不是显示电机实际频率是电机的额定同步转速,自己就明白了。
就是V/F控制,只要你设置了滑差补偿功能使能,情况也是一样的。设定频率后,实际运行频率(转子转速)就是同步转速,没有滑差。
因为系统的控制是闭环控制,给定值与实际值没有差。当然此时的定子频率是多少,就不知道了,由负载确定。
不知道这样描述是否能理解?