再次遇到了令人头疼的感应电。情况是这样的:配电柜8个抽屉控制8台水泵,配电柜到PLC的的电缆是非屏蔽的,并且信号线和控制线同走一根电缆,信号线公共端是24V,控制线公共端是220V。8个抽屉控制线都上电后发现PLC信号端子最多有120V的感应交流电,并且感应电是随着控制线公共端通电数量而上升的。为了查找问题,拆掉了配电柜到PLC的所有接线,测试发现配电柜通电后无源触点信号端子竟然有高达40V左右的感应电,紧急召见厂家,他们也不知什么原因,但是使用阻容电路吸收感应电,竟然可以使40V的感应电降到了零点几V,此时测试两端均断开的电缆,发现感应电有30多V,如果电缆一端接到配电柜上,因为有阻容的作用,感应电能降到5V左右,可是5V的感应电应该还是可能对DI模块造成影响吧?不知道哪位遇到过这么大的感应电,或者帮忙分析一下。
我个人觉得问题出在3方面:一是电缆选型失误,应该使用屏蔽电缆;二是电缆信号线和控制线混用,应该为控制信号单独敷设屏蔽电缆;三是配电柜设计有问题,本身的无源触点就有电,柜子的无源触点直接使用接触器和万向开关的辅助触点,没有继电器隔离。