70系列个人感觉有两个故障很容易让人误解,一个是F011,另外一个是F025/F026/F027:
1,先说说F011,处理这个故障的第一感觉就是按照说明书里的说明查电机,查接线,查过载。查不出来以后就开始像楼主这样,换这板换那板,而换下来的板装到其他变频器上都好好的!再查不出来就死马当活马医,换CT换编码器,而死马也经常就这样被医好了!
我也碰到过好几次这个故障,我这人比较懒,所以总想着从简单的地方开始查或者换。
第一次是一开机就马上报F011,心想那是不可能真的过流啊,会不会是假过流也就是CT反馈了个假的值,就顺手检查一下CT的接触,然后问题就解决了!当然可能是我运气好,但是相信也能给朋友们借鉴一下,因为我最少有三次以上是这样解决问题的!
第二次是低速时没问题,高速时就报F011。第一感觉就是做个曲线查看一下是不是真的过流。曲线看完就很明显了,编码器反馈毛刺极大,而且速度跟不上给定,更换编码器后解决问题!心里猜想估计是反馈跟不上,所以编码器就拼命的加大电流导致最终过流。
CT问题还好理解一点,但编码器的问题却很容易让很多人忽略掉!