2,再来说说F025/F026/F027。
这个故障跟F011一样,很多人开始查电机,换这换那板...换到没板可换了还是查不出问题,而且换下来的板到其他变频器都好好的!但是有时候仅仅是CT的问题,你在外围又怎么能查的出来问题来呢?
我碰到过几次这个故障,有时候是真的变频器挂了,但是好几次是因为CT引起的。有时候是CT坏了,有时候是CT的接触不好,还有一次是CT到主板的连接线都没有。而最近一次在今年上半年,是花了最多时间的,当时的故障是开机马上报F025!
问题是同事发现的,因为是同事的项目一开始我并没有参加调试,所以领导叫我去帮忙看看的时候已经换了CUVC,功率板,主板,但是问题依旧。我的第一个感觉就是CT有问题,检查一下CT的接线挺好的,拔插后再试,问题依旧。更换CT后问题依旧,CT拿到其他变频器上好好的,证明不是CT的问题,我还是不死心,万用表把CT线量了一下,三根线都是通的(CT的连接线插孔很细,但是旁边有个小金属可以量)。心里想问题在主板了,但是同事说换过新的主板了,现在的主板就是别的新变频器上拆下来的。心里又想,难道中彩票了,换了一个新的问题主板?于是又从一台正常运行的变频器上拆了个主板过来,问题依旧……会不会真的是电机的问题呢?把变频器接到另外一台正常运行的电机上,问题依旧!这时就差没整台换变频器了。
终点又回到起点,我还是怀疑是CT问题,起码是根CT有关的,CT换过,主板换过,唯有连接线是量过而已。会不会是CT连接线的插头有问题呢?把两个CT的连接线对调了一下,果然故障由F025变成F027!心里想有戏了,从另外一台变频器里拆一条新的连接线接上去,问题搞定!!!
这个故障很多人看了就傻眼了,运行过程中出现这个故障大部分变频器是真的挂了,但是有时候也有例外的,尤其是新的变频器,希望对朋友们有帮助!