“该点在这台设备上只是用线短接保持常ON的状态”-----你完全可以不用该点,在程序中编程该位常通就行。具体输入点损坏原因,需要现场具体分析。如果是高频焊机启动工作时烧毁,就考虑电源波动大,给控制电源加隔离变压器,输入点再加一中间继电器隔离一下。