722.0 = 数字输入 1 (要求 P0701 设定为 99,BICO)
722.1 = 数字输入 2 (要求 P0702 设定为 99,BICO)
722.2 = 数字输入 3 (要求 P0703 设定为 99,BICO)
722.3 = 数字输入 4 (要求 P0704 设定为 99,BICO)
722.4 = 数字输入 5 (要求 P0705 设定为 99,BICO)
722.5 = 数字输入 6 (要求 P0706 设定为 99,BICO)
722.6 = 数字输入 7 (经由模拟输入1,要求 P0707 设定为99)
722.7 = 数字输入 8 (经由模拟输入2,要求 P0708 设定为99)
举例:
CDS 切换的典型步骤:
- CDS1:经由端子的命令信号源和经由模拟输入 (ADC) 的设定值源。
- CDS2:经由BOP 的命令信号源和经由MOP 的设定值源。
- CDS3:通过数字输入4 (DIN4) 进行切换。
步骤:
1.变频器 / 驱动装置的调试
2.对CDS1 设定参数 (P0700[0]=2 和P1000[0]=2)
3.连接P0810 (必要时是P0811) 与CDS 切换源 (P0704[0]=99,P0810=722.3)
4.将CDS1 复制到CDS2 (P0809[0]=0,P0809[1]=1,P0809[2]=2)
5.按照需要更改CDS2 参数 (对CDS2 设定参数P0700=1 和P1000=1)
具体设置参考:MICROMASTER 430通用型变频器 使用大全第10-58和10-59页