最近做个工程,工艺要求采用串级控制,就用FB41来完成,但是,在PLCSim模拟调试时,发现用FB41搭建的串级控制系统有以下问题,并且会影响操作、控制:
1 副环的PID控制器没有LSP(内部设定值)/RSP(外部设定值)切换功能。
该功能的意思是当串级控制系统处于手动时,副环PID是处于手动状态,同时,在副环PID控制器内,准备参与PID运算的SP是内部SP(LSP,Local SP)。当副环PID控制器投入〔自动〕时,偏差=LSP - PV。只有当副环在自动+LSP状态下稳定运行后,才能将副环切换到〔自动+RSP〕状态,同时,主环PID控制器投入到〔自动+LSP〕。
2 没有正作用/反作用选择开关
FB41、FB58等模块的正反作用是靠设置增益的正负号来决定的,但是,这种方法在现场很容易引起错误,一不小心将K=-0.5输入成K=0.5,控制系统将变成正反馈,后果不知道。要费很大劲才能查找原因。
3 没有跟踪功能
当副环PID控制器处于〔手动〕、〔自动+LSP〕状态时,主环的PID控制器的输出要能自动跟踪副环PID控制器的LSP。当副环PID控制器从〔LSP→RSP〕时,副环PID控制器是无扰动切换的。
如果一个串级控制系统没有上述3个功能,在运行时是很不方便的。并且靠在PID模块外来增加其他模块是不能实现的。没办法,只好将FB41打开,将上述功能加入。
目前,在PLCSim上运行正常(因为现场没有开工,无法实际运行,只能在PLCSim上模拟)。