回复:长编之论!70VC的F011终于暂告一段落!

冬日

  • 帖子

    3379
  • 精华

    56
  • 被关注

    45

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-09-01

白金 白金 如何晋级?

发布于 2010-09-21 23:28:18

11楼

多谢斑竹的鼓励啊,祝朋友们中秋节合家团圆,节后开始发财(中秋节和家人团聚就好了,别想着钱了):P!趁着热锅再来一个问题吧---A017:
A017这个报警,如果用过装有安全停车的变频器,那你就很熟悉了,在安全停车合上之前看到的就是这个报警。有一个项目装有安全停车,开机之前报A017,即使开关已经合上,PLC也给定了。当时心想没什么大问题,估计是接线问题而已,然后就开始查接线,接线没问题,就怀疑安全停车的那个板有问题,更换后问题如故,而拆下来的板到其他变频器上是好的。这下才发现问题的严重性了,翻出大全,对A017的描述很简单,看不出什么门道。没办法了,死马当活马医,开始换这板换那板,CUVC,电源板,主板换了一遍问题依旧。大半天过去了,大家折腾的够呛,午饭时间也到了,朋友们都去吃饭,我叫人带饭自己留下来继续摸索。心里想会不会是哪里接线接触不好,查了一遍也没看出啥问题。不知道什么时候查到主板上的那几根光纤,一个个拔出来再插进去,无意中发现其中一个光纤怎么不亮,跟其他变频器一比较发现其他变频器时亮的,再检查了一下,光纤被一个脏东西堵住了,心中暗喜,估计问题在这里了。赶快把光纤清理干净,插上去,等了一会没发现报警,drivemonitor连过去一看,果然黄色报警不见了,开机也正常了!!!
看起来很复杂的问题往往是因为很小的原因引起的---第一个说这句话的真是天才!朋友们你们可以试一下拔掉一根光纤看看报什么,西门子这点做的可不够好,没有任何帮助文档提示A017跟光纤有关,跟触发板(那是叫触发板吗,英文叫firing board好像)有关。后来又有一次A017的问题,因为有了经验,所以很快就开始去查光纤,也是同样的问题,光纤不亮,但后来那次是因为触发板坏了。
这个问题不在说明书里,很隐蔽,但是很少出现,我想有一天或许某位朋友也用得着吧!
If anything can go wrong, it will.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5855条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。