恒压供水首起一台变频泵,如压力不够,把变频泵切换工频,再起第二台电机(变频泵),如压力还不够,,把第二台电机切换工频,第三台电机(变频泵)起动,如果压力高,关工频泵,只有变频泵运行,变频泵切换工频时电机的相序要一样,变频泵切换工频时的时间是比变频器的减速时间少长点,37KW功率的电机变频泵切换工频没问题,我做过.