回复:当问题发生在自己身上,总是那么难处理。

winter938

  • 帖子

    1550
  • 精华

    33
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2005-06-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2010-09-22 21:04:27

8楼

楼主把发送脉冲的频率和数量降到肉眼可识别的量级直接观察输出看看.

另yanxiao所说的PTO完成中断发生时刻非实际脉冲输出完成的时刻,我实际测试了一下:在PTO完成中断子程序中串入SM66.7常开点对Q0.1 SET操作,发现Q0.1能被SET,难道SM66.7置1也在非实际脉冲输出完成时刻?可我有意降低输出脉冲频率和数量用肉眼感觉SM66.7是在脉冲输出完成时刻被置1的.