在调试励磁电路的时候。推荐串一个直流电流表,来检验其是否正确。不要看装置的显示值。比如,楼主说,额定励磁为13.8A,那就要通过调试使其上电后,励磁电流达到13.8A,即可限幅。此时不要管电压是多少。一定要保证励磁的电流检测要准确。13.8A这数值是真的。
一般情况,励磁控制采用的是闭环电流控制。达到了额定值以后,其励磁电压都会远小于标称额定励磁电压。如果励磁电压随着通电时间的延长不断的上升,经验表明是励磁电流(比实际的额定值)太大了。,导致励磁线圈电阻不断的变大,电压升高。如果真是这样,那说明这个13.8A的额定值是不对的。应该降下来。