回复:请教编程时候PLC扫描周期该怎么理解

Markyang

  • 帖子

    40
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游士

注册时间:2010-04-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-09-22 22:13:54

17楼

net1
A T 1
CU C 1
BLD 101
NOP 0
NOP 0
NOP 0
NOP 0
NOP 0
NOP 0
net2
AN T 1
L S5T#5S
SD T 1
如此运行,5秒后计数器可以进行累加,但是如果把net2与net1互换后就无法累加,这是怎么回事- -还是无法很好的理解扫描周期的问题,希望大家帮忙分析下

只有不断的努力,梦想才会更近一点 markyang2009@yahoo.com.cn
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54618条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。