quote:以下是引用Markyang在2010-09-22 22:13:54的发言:
net1
A T 1
CU C 1
BLD 101
NOP 0
NOP 0
NOP 0
NOP 0
NOP 0
NOP 0
net2
AN T 1
L S5T#5S
SD T 1
如此运行,5秒后计数器可以进行累加,但是如果把net2与net1互换后就无法累加,这是怎么回事- -还是无法很好的理解扫描周期的问题,希望大家帮忙分析下



我个人认为,如果在第N个周期结束时定时器定时完成(5S)在第N+1个扫描周期时T1 导通,程序执行累加器累加;如果net1和net2互换后,在第N+1个扫描周期先执行AN T 1
L S5T#5S
SD T 1
定时器重新被启动定时开始,那
A T 1
CU C 1就一直不能被执行,计数器不能累加