回复:应对DP网偶尔报警,怎样分析处理?(416CPU所带的一段网)

冬日

  • 帖子

    3360
  • 精华

    56
  • 被关注

    45

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-09-01

白金 白金 如何晋级?

发布于 2010-09-23 10:45:35

12楼

你的故障时无规律的,偶尔这个报警,偶尔那个报警。我还是怀疑你的终端电阻不对。之前工作正常不代表终端电阻就是对的,因为终端电阻没有拨上只会导致网络不稳定,不一定让网络马上瘫痪。顺便检查接线的进出线对不对。
If anything can go wrong, it will.
评论