1楼

没用的通道怎么接线?
可以短接。如何短接:见
SM331_Getting_Started_Teil1_e》其中图5-4,下载:
http://ftp.gongkong.com/UploadFile/datum/2008-7/2008072009410900001(SM331_Getting_Started_Teil1_e).pdf

模块SF红灯亮:
SM331 SF灯亮表明硬件故障。可能的原因如下:模板所需24VDC电源未正确接入;前连接器未插到位;总线连接器未连好;有硬件中断产生(断线、超限),量程卡所插的方向与HW Config中的设置不符,等等。

相关资料:
下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/Download/Upload/AS/faq/F0220.pdf
详见《S7-300_SM331模拟量输入模板的使用与调试》下载:
http://www.wsx365.com/uploadfile/201002/20100202185437942.pdf