7楼

M440控制字1:
位00 ON/OFF1 0 NO 1 YES
位01 OFF2: Electrical stop – 电气停车 0 YES 1 NO
位02 OFF3: Fast stop – 快速停车 0 YES 1 NO
位03 Pulse enable – 脉冲使能 0 NO 1 YES
位04 RFG enable – 斜坡函数发生器(RFG)使能 0 NO 1 YES
位05 RFG start – 斜坡函数发生器(RFG)启动 0 NO 1 YES
位06 Setpoint enable – 给定值使能 0 NO 1 YES
位07 Fault acknowledge – 故障确认 0 NO 1 YES
位08 JOG right – 正向点动(JOG) 0 NO 1 YES
位09 JOG left – 反向点动(JOG) 0 NO 1 YES
位10 Control from PLC – 由PLC 控制 0 NO 1 YES
位11 Reverse (setpoint inversion) – 反向(给定值反相) 0 NO 1 YES
位13 Motor potentiometer MOP up – 电动电位计MOP增大 0 NO 1 YES
位14 Motor potentiometer MOP down – 电动电位计MOP减小 0 NO 1 YES
位15 CDS Bit 0 (Local/Remote) – CDS 位0(本地/远程) 0 NO 1 YES