我曾经用过224读取若干个智能电表(智能电表走modbus协议),然后再将采集的信息重新打包后传送至后台,但用的都是自由口协议,只不过同智能表通讯时用自由口协议发符合modbus协议的报文,这就相当于是做主站了,而同后台的通讯则采用自己的协议.(这样比较省钱)
还有一种做法就是用226,一个口用自由口协议发符合modbus协议的报文与智能表通讯(相当于MASTER),而另一个口设置成modbus口与后台支持modbus的工控软件通讯(相当于SLAVE),这样也很精彩不过我没试过,应该也可以的.
总之无论modbus或其他协议,只要弄清楚协议的意思,都可以用自由口协议主动与设备通讯(即相当于做MASTER),很有意思的,其乐无穷啊.