急急!!!s7-224加TD200与PC组态软件通讯问题

812

1

2004-07-02 15:53:31

下位用西门子S7-224外加TD200显示模块,用西门子的网络连接器同时接PC和TD200,上位用MCGS。
用PC/PPI电缆通讯,当PPI电缆上的DIP开关的5(是设置1=PPI M MASTER 0=PPI freeport)置1时,STEP7编程软件能找到CPU224,MCGS就和PLC联不上了,MCGS系统会死机或MCGS退出。当开关5置0时STEP7编程软件无法找到PU224,而MCGS与PLC正常通讯。

不用PPI电缆用RS232/485模块通讯时,不加TD200时STEP7和MCGS均正常,加上TD200,MCGS无法通讯。组态王也是如此,请问公司技术人员,这怎么解决,是不是多主设备造成的。