回复:FM350-2数据块

寒音

  • 帖子

    1394
  • 精华

    6
  • 被关注

    13

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-09-25 17:24:30

4楼

UDT1是一个自定义的数据类型,将UDT1数据类型的定义复制到项目程序里后,新建DB块时就可指定数据块的类型为UDT1。
没有
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。