各台变频器都设成P1000=1,只说明你是用MOP作为给定。但是要确认是什么来控制MOP的升速、降速?
如果你是想用AOP的上、下箭头键来控制各台的升速降速,则每台的MOP控制点要互连到控制字的指定位上。
也就是说:你要检查P1035(MOP升速)互连到了哪里?P1036(MOP降速)互连到了哪里?
如果你要用AOP来控制,就应该把它互连到控制字1(看看控制字1的说明)指定的位上。
提醒:如果需要每次所有电机都从0开始,需要设定P1031=0(不存储),同时还要设定P1040=0Hz,否则将从5Hz(默认的)开始起步。
注意:使用广播方式用MOP调速,也可以达成各台变频器按一定的速度比例运转。方法是给各台变频器以成比例的P1082(最大频率),同时,各台均使用相同的升降速度时间(P1120、P1121)就可以了。误差0.2Hz左右。