发布于 2010-09-26 09:39:32
14楼
我来说说冬日说的光纤的事情,我遇到过一次和冬日差不多的情况,当时逆变器是008状态,就是脉冲封锁,我把逆变器连接OFF2信号所有的线都检查了一遍,没有问题,又把所有的端子都紧固了一遍没有问题,参数强制高信号,问题依旧,当时有个高工过来,和我的做法一样,同样没有查出问题,最后高工定论了,逆变器坏了,我们都要换整台的设备了,我的一个同事告诉我,他看到光纤插头有一个不亮,说真的,我当时也看了,可没有看出来,光纤的插头分黑白两个颜色,白的在灯光暗的情况下可以看出有亮光,黑的什么也看不出来,我也不知道我同事怎么就看出有一个黑的插头不亮,我们紧了一下那个黑插头,问题解决了。 后来我有找了几个同事去看,他们也没看出来黑插头正常时应该有的亮光,只能说我的那个同事是慧眼了。呵呵