如果确实需要高实时性,可以考虑:
WinCC不变;
加WinAC RTX 2009(Simatic Net CD 2008)软件,这样CP1616卡可以保留给WinAC做Profinet I/O控制器接口;
CPU315换成IM153-4.
所有控制程序写在WinAC里面,WinCC和WinAC做OPC通讯,WinAC和IM153-4走Profinet I/O RT(实时)通讯。
这样系统的实时性是有保证的。
CP1616卡在这个系统里也不是必需的,只有PC做Profinet IRT通讯时,才是必需的。
还有一种可能对工程师要求很高,即不买WinAC,直接用CP1616的开发包自己写C++版的Profinet I/O控制器程序。