回复:840D输出

gelu172

  • 帖子

    1370
  • 精华

    32
  • 被关注

    171

论坛等级:至圣

注册时间:2010-09-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2010-09-26 16:05:25

9楼

输入模块亮的点和PLC中的状态如果一致,则IM360,361都问题不大。这样的话,最可能的情况就是输出模块对地短路了,或者更确切地说是,输出模块的某些接出的负载有对地短路现象。输出模块本身可能也有问题,建议编个简单的PLC程序测试所有的点,过程中,请断开所有输出负载。