回复:关于用差压计算流量的方法。

法布雷加斯

  • 帖子

    110
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:游士

注册时间:2010-07-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-09-26 16:40:49

4楼

quote:以下是引用娃娃不哭在2010-09-26 16:38:39的发言:
流量补偿概述

  差压式流量计的测量原理是基于流体的机械能相互转换的原理。在水平管道中流动的流体,具有动压能和静压能(位能相等),在一定条件下,这两种形式的能量可以相互转换,但能量总和不变。以体积流量公式为例:

Q v = CεΑ/sqr(2ΔP/(1-β^4)/ρ1)

  其中:C 流出系数;

  ε 可膨胀系数

  Α 节流件开孔截面积,M^2

  ΔP 节流装置输出的差压,Pa;

  β 直径比

  ρ1 被测流体在I-I处的密度,kg/m3;

  Qv 体积流量,m3/h

  按照补偿要求,需要加入温度和压力的补偿,根据计算书,计算思路是以50度下的工艺参数为基准,计算出任意温度任意压力下的流量。其实重要是密度的转换。计算公式如下:

  Q = 0.004714187 *d^2*ε*@sqr(ΔP/ρ) Nm3/h 0C101.325kPa

  也即是画面要求显示的0度标准大气压下的体积流量。

  在根据密度公式:

  ρ= P*T50/(P50*T)* ρ50

  其中:ρ、P、T表示任意温度、压力下的值

  ρ50、P50、T50表示50度表压为0.04MPa下的工艺基准点

  结合这两个公式即可在程序中完成编制。

这个情你参考下吧!

太感谢了。这块程序我一直空着呢。现在有点眉目了。