quote:以下是引用寒音在2010-09-26 11:15:12的发言:
1、设备联接的方式不对。PROFIBUS不能采用菊花链方式联接,只能采用总线方式联接,将所有设备首尾相联的串行联接起来。

非常感谢解答,可能是我描述错误或用词不当,我说的菊花链是用DP头进出口一个串一个连起来,最后一个设备只进不再出,不形成环,并拨上终端电阻,这就应该相当于总线式吧,我以前连几个变频器也是这样连成功并一直运行很好,现在加一个200PLC在最后出现这问题,真是急死人了。