回复:wincc的报警问题

凌波微步

  • 帖子

    2715
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-09-27 08:57:20

1楼

1.默认是1000条报警,以前版本不可修改。好像是V7版本以后可以修改了吧,这个我不确定。
2。有可能是两台润滑油泵的信号同时报警,但限于扫描速度的问题,只能记录到1个信号的变化。另一种可能就是报警信号的变化时瞬间的,没有扫描到。如果想快速记录这几个信号,最好使用SOE。
不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。