回复:CFC程序中该如何设置以便在hmi界面上能快速查询异常停机原因

safasf

  • 帖子

    94
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游士

注册时间:2007-09-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-09-27 14:33:39

2楼

故障首出功能,对大系统是必须的 没这个功能的系统是个垃圾系统,软件设计人员跟本就不考虑用户

CFC标准库没这个块,自己编个块,或者用CFC来编。用报警信息来实现不大合适。
假如有三个跳闸条件(任一条件都会导致跳闸):A、B、C:
1、出现任何一个跳闸条件且设备在运行时置位O(人工复位或出现设备启动命令时自动复位,这部分必须保证执行顺序在前面);
2、出现A且无O时,置位A1(A为故障首出)
出现B且无O时,置位B1(B为故障首出)
出现C且无O时,置位C1(C为故障首出)

这样就把造成设备跳闸的条件保持下来了...。

用CFC编几个设备还好点,编一堆设备的话最好自己搞个块。