给你个例子,瞅瞅:
Network 1
LD SM0.1
MOVB 2, SMB30 // PPI主站模式
FILL +0, VW100, 10 // 清空接收缓冲区和发送缓冲区

Network 2
LD V100.7 // 若网络读操作完成
MOVB VB107, QB0 // 将读取的3号站的IB0送给QB0

Network 3
LDN SM0.1
AN V100.6 // 若NETR未被激活
AN V100.5 // 且没有错误
MOVB 3, VB101 // 送远程站的站地址
MOVD &IB0, VD102 // 送远程站的数据区指针值IB0
MOVB 1, VB106 // 送要读取的数据字节数
NETR VB100, 0 // 从端口0读3号站的IB0,缓冲区的起始地址为VB100

Network 4
LDN SM0.1
AN V110.6 // 若NETW未被激活
AN V110.5 // 且没有错误
MOVB 3, VB111 // 送远程站的站地址
MOVD &QB0, VD112 // 送远程站的数据区指针值QB0
MOVB 1, VB116 // 送要写入的数据字节数
MOVB IB0, VB117 // 将本机的IB0的值写入发送数据缓冲区的数据区
NETW VB110, 0 // 从端口0写3号站的QB0,缓冲区的起始地址为VB110


当然如果利用向导编写更简单些。