回复:常开常闭触点选择不可随意!

小焱

  • 帖子

    752
  • 精华

    1
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-04-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-09-27 15:40:40

22楼

这里主要是考虑系统【可靠性】的问题。
通常,某系统在得到一个输入信号时发生相应动作(如常开点接通),称作【正逻辑】;相反在未输入信号时已经动作(如常闭点已经接通)而在输入信号时失去动作(如常闭点断开),称作【反逻辑】。
可以想象:前者出现系统元件、线路断开故障(可能性比较大)时不能被及时发现;后者出现同样故障时会以【报警】状态引起注意并及时处理。
(表达能力有限,不知是否能看明白。建议看一些关于电气系统可靠性的理论书籍)