quote:以下是引用山西铸管人在2010-09-23 18:33:21的发言:
我有一台也是出现这样的故障,优化做了不知道是多少遍了,还是不行,电机启动的时候电流上升到600A,本装置时600A输出的,启动的时候电机带着皮带抖动的厉害,启动后电流降到170左右,P159,P160已经做了放大,有时候就跳故障F030,还有时候跳故障F040、F042。这些故障也知道是那个准确了,测速电机检查没有故障,电枢电缆没有损坏,不知道是什么原因



建议检查303,斜坡放大一些,把225调整一下,通过603做个变电流限副,不要让启动电流过大!