quote:以下是引用蓝烟在2010-09-26 09:46:07的发言:
再说一下F025,F026,F027的事情,24日那天,我陪老外调试,有一台逆变器报F025,老外当时什么也没说,就是让换了整台逆变器,更换后就好了,我刚换完这台逆变,就接到电话,轧机有一台逆变器报F027,当时我头都大了,在现场更换了一块电阻板,没有解决,又把出线侧的互感器换了,还没有解决,怀疑IGBT有坏的,可生产催的紧,只好又更换了一台逆变器,换上就好了,昨天我们把报故障的那台设备拆了,量了IGBT,果然,有一块阻值为0,问题应该找到了,等备件买来,换上,模拟运行一下再看了。

哈哈!老外查都不查就换一台?那说明他不懂?
用心学习