这个问题相对简单,基本上都是两台90-112KW直流电机同轴硬连接控制。
简单的说:主从控制,两只编码器只用其中一只(主机用,从机不用)
主机转速-电流双闭环,从机电流单闭环;主机从速度环输出经“模拟口”输出至从机模拟口输入终电流环入口。
注意:为什么选用模拟口而不用通讯呢,因为是通讯波特率有关。而装置控制速度响应很快,通讯跟不上就相当一台拖两台了。
交流变频,直流调速器所有主从控制原理一致,另注意控制中6RA70从机中BIT27位要选成从机即可。