quote:以下是引用星光大道在2010-09-28 08:54:33的发言:选型M440/90KW,配备50KW 制动单元和连续制动功率12.5KW 的制动电阻,用于卷扬机,出现经常出现“F0022”。
电机75KW,下降时间38S,下降时料车重2吨,斜桥63度。能否请老大们出奇招,挽救变频器(只更换单元和电阻)
首先要确定你的故障值是F002还是F022?这两个故障可不是一回事呀。如果是F002,那很简单的事,就是制动参数选小了,如果是F022,那问题还比较复杂,不一定是制动的问题,装置本身有故障需要检修。
如果是F002故障,那这个设计是典型的,就是制动单元不要选小,制动电阻来调节制动功率的大小,就有回旋余地了。这也是设计经验。因此,“奇招”就是,再增加一个50kW的制动单元并联使用,将电阻在增加一套相同的接上去,也就是将原来的制动功率提高1倍。应该就OK了。