quote:以下是引用HKK在2010-09-28 12:55:09的发言:
再说明一下,S7-200PLC做主站时写功能只支持 功能 6(16进制):写单寄存器单元 功能 16(16进制):写多寄存器单元 ;可第三方产品,写功能是10(16进制),用库指令编写程序时应做哪些修改,才能支持功能10的写寄存器?紧急求助?请大侠帮忙?谢谢!
楼主理解错误。
标准
modbus协议中 功能16:写多寄存器单元 是指十进制的16;在S7-200中 功能16:写多寄存器单元 也是指十进制的16,即十六进制的10。
不知楼主是依据什么得到的在S7-200中 功能16:写多寄存器单元 是指十六进制的16结论?