回复:关于MOVE的应用

G冬天

  • 帖子

    63
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2008-07-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-09-28 20:51:49

1楼

经耐心查资料,检查程序,我FB块已经正常运行。感谢 过客syy 的指导。
首先,声明我提到的所谓记忆缓存什么的,纯粹不存在,上载修改完程序不用断电源,重新运行cpu 即可。

借用 阿阿涛 的描述,造成我问题的简单描述。

左侧到EN那一块是绿色实线,但是FC/FB块显示的是虚线框(绿色),并且ENO输出是虚线,说明能流不能往后传了,但是打开块之后,里面的程序都是实线框,并且程序能够正常运行,不知道这有没有隐患
(END)
一个NET中我串联了几个FB块,第一个FB块能运行,之后的FB块都不运行,我用了N 个NET段。所以WINCC显示时有的显示正确,有的显示不正确,误导了我在加上输入有手误出现,MOVE条件切换什么的,晕。
总之,问题的重点与 阿阿涛 的描述差不多。 —(SAVE) 保存BR位搞定。