发布于 2010-09-29 10:44:33
5楼
这时FB41用于串级控制系统时的缺陷。串级控制系统正常的调试步骤如下:
1 将副环、主环投入手动,操作副环的输出,使罐内温度大致温度。(实际上是要找到阀门的大致开度)
2 由于FB41没有LSP/RSP选择功能,现在只好改变主环PID的输出,直到接近夹套温度为止(副环的PV变量),在此基础上将副环投入自动,开始调整P、I参数。直到副环能稳定运行。
3 在副环投入自动,并能稳定运行的基础上,将主环投入自动,同样,调整主环的P、I、D参数,直至稳定运行。